Panowie niedawno robiłem instalacje w swoim garażu i mogę udzielić kilku rad. Dodam że instalacja jest prawie* zgodna z obowiązującymi przepisami.
(*prawie wyjaśnię we właściwym miejscu)
Pomijam już sprawę całej procedury urzędniczo / projektancko / odbiorczo / budowlaną .....
Mój przydział mocy to 15 kW zabezpieczenie przedlicznikowe to 35 A na bezpiecznikach topikowych - w zeszłym roku zestaw licznikowy wymieniony przez ZEORK.
Pierwszy błąd powinno być uziemienie, ale nie ma bo chłopakom się nie chciało zrobić, sam sobie dorobię ....
Tablica za licznikiem
Liczniki jest na budynku gospodarczym (poprzednio był wewnątrz w/w budynku). W miejscu gdzie poprzednio był licznik zainstalowałem nową tablicę z zabezpieczeniami.
Pierwszy jest wyłącznik "FR" 100 Amper
- S 303 25 A - linia kablowa ziemna do domu 5x6 mm2 Cu długość około 20 m.
- S303 32 A - linia kablowa ziemna do garażu 4x6 mm2 Cu długość około 60 m.
- S 301 16 A - zasilanie budynku gospodarczego przewód 2,5 mm2 Cu podłączony do istniejącej instalacji (trzy żarówki i dwa gniazdka).
Drugi błąd bo powinna być jeszcze różnicówka, ale po pierwsze istniejąca instalacja jest dwuprzewodowa po drugie kupiłem za małą tablicę.
- Ogranicznik przepięć w charakterystyce "B+C".
Instalacje w domu nas nie interesuje więc ją pomijam.
Zajmijmy się teraz garażem.
Tablica zasilana jest jak już wspomniałem przewodem 4x6 mm2 lepszy byłby pięciożyłowy, ale taki akurat miałem z odzysku. *flower*
Można by od biedy podłączyć przewodem 4 mm2, ale to pójście ostro po bandzie i zdecydowanie nie zgodne z obowiązującymi normami. Obliczenia obciążalności przewodów po prostu wykluczą taki przekuj dla mocy kilku kW. Też mam silnik 5,5 przy kompresorze, w pile 4,5, spawarka ma też swoje kW. Oczywiście nigdy wszystko na raz nie pracuje - musiał bym się sklonować.
Ponieważ przewód do garażu jest czterożyłowy zrobiłem dodatkowo uziemienie. kilka metrów bednarki i trzy szpilki.
Trzeci błąd - nie zmierzyłem wartości rezystancji uziemienia - bo miernik leży na półce więc dostęp do niego jest wielce utrudniony .... *flower*
Zważywszy jednak że grunt jest dobry, a bednarka zakopana jest w rowie którym woda odpływa z podwórka rezystancja powinna być dobra.
Wewnątrz tablicy zastosowałem dla oświetlenia różnicówke z blokiem nadprądowym 10 A przewód 5x1,5 mm2
Druga różnicówkę 3f z do niej podłączone są:
- S303 25A dla gniazd trójfazowych przewód 5x4 mm2
- S301 16 A dla gniazd po wschodniej stronie garażu przewód 3x 2,5 mm2
S301 16 A dla gniazd po zachodniej stronie garażu przewód 3x 2,5 mm2
- S301 16 A dla teletechniki (alarm, internet, telefon czy co tam mi się ubzdura) 1,5 mm2.
Czwarty błąd brak w tablicy wyłącznika głównego oraz kontrolek obecności faz - kupiłem za małą tablicę *no*
Niedawno dawałem zdjęcia z prac nad prądem.
Przewód 2,5 do instalacji 3f może i wytrzyma, ale ile ???
Zdarzyło mi się kiedyś "wyłączać" instalację elektryczną za pomocą siekiery !!! Odrąbałem po prostu przewód pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym, a licznikiem. Nie dało się wyłączyć bezpieczników przed licznikiem bo skakały po nich iskry (po prostu bałem się tam wtykać łapy), a licznik ślicznie się palił. Okazało się że zabezpieczenia przed licznikiem były "naprawiane", a za licznikiem ktoś porobił połączenia kablami samochodowymi 1 lub 1,5 mm2. Działało to przez wiele lat, spawarkę też ciągnęło aż do czasu ja przywalił w linie piorun.
********
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 3283219762
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 7281500162
Prowizoryczne oświetlenie po tynkowaniu i ociepleniu dachu zostanie zastąpione nowym.